竣工验收报告范本1

广州市*消防局:

我单位集资建设的xxx工程,由xxx工程公司承建,xxx设计院负责设计,xxxxxx市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托xxxxxxxxxx消防工程监理有限公司承担现场监督,并由xxx消防设施检测单位于20xx年11月245日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。工程于20xx年12月21日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现已具备竣工验收条件,工程具体情况汇报如下:

一、工程概况(建筑类别、总*面布局和*面布置):

1、x与广场路交叉口,南邻广场路,北邻飞鹏巷,西朝信河街,东邻居民区。属居民集中区域,为消防重点控制单位,本工程建筑物为地下一层、地上十八~二十二层,独立裙房二层组成。总建筑面积为40192m2,地下部分5252.34m2。总建筑高度分别为:64.3m、70.30m、80.90m、9.30m。一层层高为4.50m、二层层高为4.80m,三层层高为4.50m;地下室一层高度分别为:机动车库5.60m;设备房4.80m非机动车库3.80m。地下事室主要有两个消防通道口,设计容量为400m3的消防水池及设计容量为18m3的喷淋专用水池、消防排烟风机房、自备发电房等设备房,地上二层~三层商场部分设置有两座消防楼梯。屋顶设有电梯机房,正压送风机房及消防水池设计容量18m3等设施。

2、建筑类别及耐火等级:一类高层建筑及地下室,耐火等级为一级,北侧商业部分为二类多层建筑,耐火等级为二级。

3、主体结构采用全现浇钢筋砼框架框支剪力墙结构,地下室连体,地下室设有汽车库,非机动车库。一、二层设有商场、办公区等公共场所,三层设为架空层(技术层)、露天部分设屋顶花园等休闲场所;四层及以上为住宅。

二、建筑内部装修情况:

三、安全疏散与消防电梯情况:

四、消防水源、消防电源情况:

五、消防工程设施情况:

1、本工程消防报警系统采用消防中心控制系统,由自动报警系统、楼层疏散指示系统、消火栓系统、喷淋系统、消防排烟系统、正压送风系统、消防广播和消防电话等系统组成。消防中心设在D-1栋一层,消防中心采用集中报警控制器控制。

2、本工程联动系统为集中控制,联动控制台设在一层消防控制中心内,联动功能主要有:火灾报警后停止送排风机,打开排烟口和正压送风口,启动排烟风机和正压送风机,火灾确认后接通警报装置,10~15秒后接通紧急广播,组织疏散,同时启动消防水泵、喷淋泵,电梯迫降至底层。

3、消防控制室的联动逻辑和手动功能:

a、手动按钮动作时,立即联动消防设备。

b、消防栓按钮动作时,立即启动消防泵和喷淋泵。

C、烟感、温感、水流指示器等报警时,应确认后方可联动消防设备。

d、消防紧急广播扬声器、排烟口及暂停空调机等功能应联动着火层及上、下层。

e、消防控制室应有各消防设备的启停启示,并能手动控制各消防设备的启停。

f、消防控制室内的消防广播应能手动开启,也可自动开启,设有话筒,也可放录音带。

g、消防中心应设有消防支队的直通专用电话,在消防水泵、电梯机房、风机房应设有消防电话。

六、工程施工过程:

我公司建立了各部门及各级管理人员的质量责任制,明确各自的质量责任,建立完善的工程自检制度,分工明确,责任到人。对整个工程施工程序进行严格的控制,在每个分项施工前,进行严格的技术交底,并依据技术交底要求和验评标准进行检查、验收、做到跟踪同步,各项技术复核项目,自行复核合格后,报请质监站,建设单位和监理单位*行验收,在符合设计要求和验收规范的规定后,再进行下一道工序施工。现场使用的各种材料均要求具备合格条件,对不合格,杂乱产品拒之门外(主要消防材料生产厂家及采购数量见附表1)。

七、工程存在问题:无

竣工验收报告范本2

一、工程概况

本工程由武夷山世纪桃源教育投资有限公司投资建设,由海南华磊建筑设计咨询有限公司设计,福建固特新监理工程咨询公司监理,武夷山城乡工程勘察有限公司勘察,福建*鸿建筑工程有限公司施工。

本工程综合楼建筑面积为4314.17,地上五层;结构形式为框架结构。专家楼建筑面积为797.7,地上三层,结构形式为框架结构。本工程设计等级三级,建筑防火等级为二级,主体结构合理,使用年限50年,主要功能为教学、办公,工程于20xx年3月1日开工,20xx年11月28日完工。

二、建设单位执行基本建设程序情况

本工程竣工验收严格执行基本建设程序,相关手续已按规定的程序完成立项,武夷山市建委质量监督备案,办理工程开工许可证等,工程完工后由施工单位进行自检,合格后由监理单位审核竣工验收资料并现场查验工程质量,进行工程预验收。

建设单位组织项目监理单位、勘察单位、施工单位、设计单位进行四方验收,根据相关的施工验收规范及强制性标准对工程资料审核查验,对工程质量、完成情况进行验收。

三、对设计、施工、监理等方面的`评价情况

建设单位对各参建方所做的工作表示肯定,设计、施工、勘察、监理在参建本工程的施工过程中严格执行了相关的法律、法规、规范及强制性标准,为工程的顺利竣工验收做出很大努力。设计、监理、勘察、施工、监督单位按专业分组,分别对工程实体和工程资料进行了检查验收,并提出验收意见。针对验收中提出的问题,施工单位已经全部整改完毕,由相

关单位进行复验通过,并将各方签署的整改报告提交监督部门存档。

根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工、监理、勘察等按要求完成了任务,达到了合同约定和规范标准规定的质量标准;本工程在设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及北京市的有关规定。根据本工程的特点施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部工程施工方案。施工技术、质量保证资料,施工管理、建筑材料和设备的进场检验报告等档案资料齐全有效,环境检测符合相关规定的要求。参建各方均签署了同意竣工验收的意见。

四、竣工验收的时间、程序、内容及组织形式

竣工验收时间20xx年11月28日,竣工验收程序按*《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的要求,建设单位组织了竣工验收,参加验收的建设、设计、监理、施工单位各专业负责人及监督等人员的组成均符合要求。

经过建设、设计、监理、勘察、施工、监督等单位共同密切配合,武夷山市桃园校区综合楼、专家楼工程已经顺利完工。参建各单位已经出具了竣工报告。工程各项综合指标已全部达到国家验收标准,符合竣工验收条件,并经各方确认。施工技术资料已收集整理完善,各方签字齐全有效。工程实体已经检测,满足设计要求及施工质量验收规范。

本工程建筑设计较为合理且能满足使用单位要求;在施工过程中监理单位尽职尽责,施工单位精心施工,克服了各种困难,运用了节能材料,实行了科学的管理措施,圆满地完成了施工任务并达到验收规范的标准及合同约定的要求。

五、验收结论

工程质量符合设计和施工验收规范要求,竣工验收合格,通过验收。

建设单位法定代表人:

项目负责人签字:年月日

竣工验收报告范本3

一、工程概况

工程名称:xxxx核电xxxxx项目

工程地点:xxxxxxxxxxxxxxxxxx

建设单位:xxxx中核xxxxx公司

设计单位:xxxxxx科学研究院

监理单位:xxxxxxxxxxxxxx

总包施工单位:*核工业xxxxxxxxx有限公司

消防施工单位:xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司

1、本工程位于xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

2、工程竣工范围:xx楼至xx楼住宅

3、建筑类别及耐火等级:xx楼至xx#楼、xx#楼至xx#楼为18层二类高层建筑,xx#、xx#、xx#楼为24层一类高层建筑,耐火等级均按一级设计。

4、火灾自动报警系统(采用xxxxx厂):本工程消防控制室位于xx#楼一层。设有火灾自动报警主机、联动控制柜、火警专用对讲电话主机、消防水炮主机控制柜等。具体情况为:在xxx楼的入户大厅、电梯前室、电井、电表间、商铺等部位设置了智能型感烟探测器;在每层设置了手动报警按钮、声光讯响器、消火栓远程启泵按钮;在疏散楼梯设置了楼层层号灯;在xxx楼合用前室设置了正压送风阀控制功能及启动前室加压送风机;在电梯机房设置了电梯迫降至首层和接收其反馈功能;在1层电表间设置了非消防电源切除功能;在相关层电井内设置了应急照明启动功能;消控室设置了控制室内外消火栓、喷淋系统的启、停以及其他联动设备的控制及状态显示功能。

5、火灾事故广播系统:消控室设有总线广播通讯系统,消防广播主机,总线广播分区控制盘以及CD播放器。广播主机内置消防火灾报警声,在xxxx#楼1层入户大厅、电梯前室等部位设置了吸顶式火灾事故广播(3W),火灾确认后手动控制和广播模块自动接入火灾部位的广播系统,并持续发出警报和疏散指示。

6、消防电话系统:消控室设置有总线消防电话主机,在电梯前室手动报警按钮处设置了消防电话插孔,在xxxxxx楼电梯机房设置消防对讲电话分机,在消防控制室内设置了专用对外的火警直通电话专机。

7、室内消火栓系统:地下室水泵房设有室内消火栓泵

XBD11/40-150x20x6/1(Q=40L/S,H=110m,P=75KW),一用一备,室内消火栓用水量:40L/s,火灾延续时间2h,共计288 m。消火栓给水管网分2路供水,一路减压后在地下室形成环网后供应xxxxxxxxx楼住宅消火栓,一路不减压直接在地下室形成环网供应6#~8#楼住宅消火栓。xxxx楼住宅均采用双栓消防箱(甲型),商铺采用单栓消防箱(甲型),消火栓为SN65消火栓,25m衬胶,水带和Ф19水枪。xxxxx楼住宅12层以下的消火栓采用减压稳压消火栓。 xxxx楼住宅18层以下的消火栓采用减压稳压消火栓,保证消火栓出口压力不大于0.49MPa,其他层的采用普通消火栓。屋面均设置了试验栓。xx住宅屋顶消防水箱与6#楼消火栓环管相连。在室外xx楼东面、xx楼西北面2处设DN150地上式水泵接合器(组合式)各3套,与小区消防环管相接。火灾时,按动任一消火栓处启泵按钮,消火栓泵启动,且消防控制室设置有手动、自动控制消火栓泵的启、停,并显示其工作、故障状态;显示消火栓的位置。地下室水泵房也可就地启动室内消防水泵。

8、自动喷水灭火系统:地下室水泵房设置有喷淋泵

XBD9.1/40-150x20x4/1(Q=40L/S,H=91m,P=55KW),一用一备,不分区。xx楼1层、2层和xx设自动喷淋消防系统保护。按中危险级I级设计,喷水强度为6L/s,保护面积为160*米,火灾延续时间1小时。自动喷水设计流量为40L/s,火灾延续时间1h,共计144m。xxx住宅屋顶消防水箱与湿式报警阀前的自动喷水环管相连。在室外xx楼西面和xx楼东面2处设DN150地上式水泵接合器(组合式)各3套,与小区喷淋环管相接。火灾时,喷淋系统根据管道压力自动启动湿式报警阀,压力开关,启动喷淋泵。且消防控制室设置有手动、自动控制喷淋泵的启、停,并显示其工作、故障状态;显示水流指示器、报警阀的工作状态。地下室水泵房也可就地启动喷淋泵。

9、室外消火栓用水量:地下室水泵房设置有室外消火栓泵

XBD3.6/30-100x20x2(Q=30L/S,H=36m,P=18.5KW),一用一备,室外消火栓用水量:30L/s,火灾延续时间2h,共计216 m。从市政给水管网上引出DN150管道接至地下室消防水池,经设在地下室的室外消防水泵加压后供给室外消防管网。在室外消防环状管网上,设置xx套室外地上消火栓(SS100/65-1.0),间距不大于120米。火灾时,按动任一室外消火栓处启泵按钮,消火栓泵启动,且消防控制室设置有手动、自动控制室外消火栓泵的启、停,并显示其工作、故障状态,显示消火栓的位置。地下室水泵房也可就地启动室外消防水泵。

10、消防水源:地下室水泵房内设有一座容积为648立方米的消防水池。6#住宅楼屋顶水箱间设有一座18立方米消防水箱。室外设置有16套地上式消火栓。

11、灭火器:xxxx楼住宅灭火器按轻危险级配置,办公、会所按严重危险级配置,地下车库按中危险级配置。地上普通住宅每层均设有手提式磷酸铵盐干粉(MF/ABC5)灭火器。

二、施工依据

1、建设工程施工合同

2、工程设计施工图及变更(修改)通知单

3、《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-20xx

4、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-20xx

5、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-20xx

6、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-20xx

7、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-20xx

8、《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-20xx

9、相关专业的施工工艺及国标图集

10、福建省建筑工程质量验收有关规程、规定的相关文件等。

三、工程施工情况

(一)施工准备阶段的质量控制

1.认真研究合同等文件,确定质量控制目标和服务质量要求。

2.做好图纸自审工作,找出图纸设计中存在的,影响今后施工、验收和使用的隐患。并与建设单位、监理单位和设计院沟通。

(二)施工过程质量控制

主要从人、机、料、法、环五个要素进行控制,通过完善的质量管理体系对消防工程进行施工管理。

1、首先要求工程项目部全体参与人员熟悉和胜任各自本职工作,工作认真负责,有较高的思想素质和业务素质。其次选择具有消防工程施工经验的施工班组及施工人员,对其进行消防工程施工技术培训以及安全生产知识培训。最好,在各分项工程开始前对施工班组进行技术交底,使其领会设计意图,执行相关的施工规范、规程、工艺标准、质量评定标准。

2、保证施工机械和检测仪器包括施工机械、测量仪器、检测仪器的正常使用。常用施工机械如切割机、无齿锯、套丝机等应定期进行维护保养,使其保持完好状态。配用经检验合格的仪器,对所敷设的线路的电阻、火灾探测器的性能等进行测试。

3、消防工程中使用的所有材料和设备必须符合设计和合同文件要求,从具备良好的信用和品质的厂家中选取,并应具备材料证明书、检测报告和合格证,消防专用产品应为*部消防产品信息网上网产品,并严格按物资进场验收程序进行验收,严防不合格物资进入施工现场。施工过程中应对材料进行严格的保管,防止损坏变质的材料应用于工程之中。

4、建立完善的施工质量管理制度和施工质量检验制度,隐蔽工程检查验收制度,施工技术复核制度,质量责任制,并在实施中得到有效落实。工程施工中发生了质量问题(事故)要按程序及时进行处理,不留隐患,且质量责任明确,现场质量管理应处于受控状态。做好消防工程项目有关文件和过程施工记录的管理工作,确保施工中所使用的图纸与规范的有效性,并收集保管好消防工程整个施工过程中的相关资料。 5、创造良好的施工环境,在施工组织设计中编制可操作性强的确保安全生产和文明施工的技术保证措施,并严加落实。且与建设单位、监理单位、总承包单位、其它交叉单位共同缔造一个整洁有序、安全有序、相互协调的施工环境。

四、消防分部工程质量验收记录:

(一)智能建筑:

1、子分部工程:共14个子分部,经查14个子分部,符合规范及设计要求14个子分部。

2、质量控制资料:共84项,经核查符合要求84项。

3、安全和功能检验(检测)报告:共抽查28项,符合要求28项。

4、观感质量:共抽查14项,符合要求14项。

火灾自动报警及消防联动系统分部工程评定为合格。

(二)给排水与采暖工程:

1、子分部工程:共14个子分部,经查14个子分部,符合规范及设计要求14个子分部

2、质量控制资料:共70项,经核查符合要求70项,

3、安全和功能检验(检测)报告:共抽查87项,符合要求87项,

4、观感质量:共抽查28项,符合要求28项,

室内给水消火栓、喷淋分部工程评定为合格

(三)通风工程:

1、子分部工程:共14个子分部,经查14个子分部,符合规范及设计要求14个子分部

2、质量控制资料:共42项,经核查符合要求42项,

3、安全和功能检验(检测)报告:共抽查42项,符合要求42项,

4、观感质量:共抽查14项,符合要求14项,

通风防排烟分部评定为合格

五、工程质量验收结论

在xxxxxxxxx有限公司、xxxxxxx监理单位、xxxxx设计院及相关单位的支持下,我公司均已按合同约定的施工内容,完成了消防工程xxxxxx楼的各项工作,经我司检查评定本消防工程质量符合设计要求和施工及验收规范要求,质量控制资料齐全。各设备、各系统经调试运行正常。故本工程竣工质量评定为合格。

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

项目经理:XXX

技术负责人:

编制日期:

竣工验收报告范本4

一、工程概况

1.1、本工程于20xx年12月18日应建设单位要求开始进场施工,合同工期为180天。在建设单位各部门的大力支持和协调下,监理单位严格监督和指导下,工程按设计文件要求已于20xx年4月30日全部完工,并于20xx年5月7日向应建设单位要求召开工程综合(预)验收会,验收结果为合格。

1.2、本工程按设计文件、图纸及相关设计修改文件规定,施工大、小乔木39种,共计10416株;灌木、地被植物11种,共计84533*米;绿化给水管网8500米;电力管网668米;排水管网59米;人行道路板铺装198*米;路缘石、路边石194米;完成时间为20xx年4月28日。

1.3、本工程报请验收3个分部工程,各分项资料共计40项,所有质检、自检资料签字、盖章齐全。监理监督、指导文件、设计修改文件齐全。

二、工程施工技术管理

2.1、工程施工手续办理齐全,工程图纸和工程定位、放线签字盖章齐全;编制了完整的施工组织设计及相关的专项施工方案;方案审核、审批、签字、盖章齐全。

2.2、工程施工程序管理:工程按三个流水施工段进行施工,原材料、半成品、成品严格按照规范进行抽检;工程的每道工序施工严格按照设计文件和施工方案进行具体针对性的施工技术交底,按照自检、交接检、专检的“三检制”执行,隐蔽工程经建设单位和监理单位验收合格后,在监理的旁站下进行隐蔽。

三、资料编制说明:

3.1、工程资料跟根据重庆市《园林绿化工程施工技术用表》、重庆市

相关文件要求,监理单位工程资料归档要求进行收集、编制。

3.2、所有资料均根据现场施工同步进行收集、编制。资料编制过程中,严格按照相关规范要求进行,真实反映施工现场的实际情况。每一道工序均按要求编制工序评定表及现场质量报告单,所反映数据均报予监理单位进行审批,验收。

四、工程综合评定:

4.1、竣工报验情况说明:本工程于20xx年12月18日开工,历经132天,本工程于20xx年4月29日报请工程监理单位、建设单位以及相关参建单位对本工程进行验收。应各参建单位要求,于20xx年5月7日召开工程综合(预)验收会。会议上,各参建单位对本工程提出宝贵的整改意见及方案。会后,我司根据工程综合(预)验收会上各参建单位提出的意见逐条逐项进行整改,并于20xx年6月7日在监理单位旁站下整改完毕。如果本次竣工验收合格,我司将根据由我司编制并通过监理单位审核的《工程养护施工方案》进行养护;如果本次竣工不合格,我单位将根据各参见单位的意见继续进行整改,直至本工程通过工程竣工验收。

4.2、工程验收自评:本工程施工程序、质量满足相关规范及设计文件要求、工程实体完工、资料齐全签字、盖章完善;苗木成活率达到98%。本次竣工验收自评结果为合格。鉴于此,现申请各参建单位对本工程进行竣工验收。