试运行(完整)

 

 试运行 1

 范围

  本工艺标准适用于额定载重量5000kg及额定速度 3m/s及以下各类国产曳引驱动电梯安装试运行工程。

 2

 施工准备

  2. 1

 设备要求:

 设备及其附属装置应有出厂合格证明。

 经全面检查, 确认符合要求后, 方可进行试运转。

  2. 2

 主要机具:

 摇表、 万用表、 直流电流表、 卡钳表、 转速表、 温度计、 对讲机、 砣块等。

 2. 3

 作业条件:

 2. 3. 1

 电梯安装完毕, 各部件安装合格(开慢车后安装的部件除外)。

 2. 3. 2

 机房、 井道、 轿厢各部位清理完毕。

 2. 3. 3

 各安全开关、 厅门锁功能正常。

 2. 3. 4

 油压缓冲器按要求加油。

 3

 操作工艺

  3. 1

 有说明书按说明书要求进行, 一般按以下步骤进行:

 准备工作 → 电气线路动作试验 → 曳引电机空载试验 → 慢速负荷试验 →

  → 快速负荷试验 → 自动门调整 → 平层调整

  3. 2

 准备工作:

 3. 2. 1

 对全部机械电气设备进行清洁、 吹尘, 检查各部位的螺栓、 垫圈、 弹簧垫、 双螺母是否齐备、 紧固, 销钉开尾合适。

 检查设备, 元件完好无损, 电气接点接触可靠, 如有问题及时解决。

 3. 2. 2

 全部机械设备的润滑系统, 均应按规定加好润滑油。

 曳引机齿轮箱冲洗干净,加好齿轮油。

 3. 2. 3

 油压缓冲器按规定加好液压油或机油。

 3. 2. 4

 检查厅门的机锁、 电锁及各安全开关是否功能正常, 安全可靠。

 3. 3

 电气动作试验:

 3. 3. 1

 检查全部电气设备的安装及接钱应正确无误, 接线牢固。

 3. 3. 2

 摇测电气设备的绝缘电阻值不应小于 0.5MΩ , 并做记录。

 3. 3. 3

 按要求上好保险丝, 并对时间继电器, 热保元件等需要调整部件进行检查调整。

  3. 3. 4

 摘掉至电机及抱闸的电气线路, 使它们暂时不能动作。

 3. 3. 5

 在轿厢操纵盘上按步骤操作选层按钮、 开关门按钮等, 并手动模拟各种开关相应的动作, 对电气系统进行如下检查:

 3. 3. 5. 1

 信号系统:

 检查指示是否正确、 光响是否正常。

 3. 3. 5. 2

 控制及运行系统:

 通过观察控制屏上继电器及接触器的动作, 检查电梯的选层、 定向、 换速、 截车、 平层等各种性能是否正确; 门锁、 安全开关、 限位开关等在系统中的作用; 继电器、 接触器、 本身机械、 电气联锁是否正常; 同时还检查电梯运行的起动、 制动、 换速的延时是否符合要求; 以及屏上各种电气元件运行是否可靠、 正常, 有无不正常的振动、 噪音、 过热、 粘接等现象。

 对于设有消防员控制及多台程序控制的电梯, 还要检查其动作是否正确

 3. 6

 曳引电机空载试运转:

 3. 6. 1

 将电梯曳引绳从曳引轮上摘下, 恢复电气动作试验时摘除的电机及抱闸线路。

 3. 6. 2

 单独给抱闸线圈送电, 检查闸瓦间隙、 弹簧力度、 动作灵活程度及磁铁行程是否符合要求, 有无不正常震动及声响, 并进行必要的调整, 使其符合要求, 同时检查线圈温度, 应小于 60℃。

 3. 6. 3

 摘去曳引机连轴器的连接螺栓, 使电机可单独进行转动。

 3. 6. 4

 用手盘动电机使其旋转, 如无卡阻及声响正常时, 启动电机使之慢速运行, 检查各部件运行情况及电机轴承温升情况。

 若有问题, 随时停车处理。

 如运行正常, 试 5 分钟后改为快速运行, 并对各部运行及温度情况继续进行检查, 轴承温度的要求为:

 油杯润滑不超过 75℃, 滚动轴承不应超过 85℃。

 若是直流电梯, 应检查直流电机的电刷。

 接触是否良好, 位置是否正确, 并观察电机转向应与运行方向一致。

 情况正常, 半小时后试运行结束。试车时, 要对电机空载电流进行测量, 应符合要求。

 3. 6. 5

 连接好联轴器、 手动盘车, 检查曳引机旋转情况, 如情况正常, 将曳引机盘根压盖松开, 启动曳引机, 使其慢速运行, 检查各部运行情况。

 注意盘根处, 应有油出现, 曳引机的油温度不得超过 80℃, 轴承温度要求同上, 如无异常五分钟后改为快速运行, 并继续对曳引机及其它部位进行检查。

 情况正常时, 半小时后试运转结束。

 在试运转的同时逐渐压紧盘根压盖, 使其松紧适中, 以每分钟 3~4 滴油为宜(调整压盖时, 应注意盖与轴的周围间隙应一致)。

 试车中对电流进行检测。

 3. 7

 慢速负荷试车:

 3. 7. 1

 将曳引绳复位。

 3. 7. 2

 在轿厢内装入半载重量, 切断控制电源, 用手轮盘车(无齿轮电梯不作此项操作), 检查轿厢对重的道靴与导轨配合情况(并对滑动道靴的导轨加油润滑)。

 如果正常方可合闸开慢车。

 3. 7. 3

 在轿厢盘车或慢行的同时, 对梯井内各部位进行检查, 主要有:

 开门刀与各层门地坎间隙; 各层门锁轮与轿厢地坎间隙; 平层器与各层铁板间隙; 限位开关、 越程开关等与碰铁之间位置关系; 轿厢上、 下坎两侧端点与井壁间隙; 轿厢与中线盒间隙; 随线、 选层器钢带、 限速器钢丝绳等与井道各部件距离。

 对以上各项的安装位置、 间隙、 机械动作要进行检查, 对不符合要求的应及时进行调整。同时在机房内对选层器上各电气接点位置进行检查调整。

 使其符合要求。

 慢车运行正常, 厅门关好, 门锁可靠, 方可快车行驶。

 3. 8

 快速负荷试车:

 开慢车将轿厢停于中间楼层, 轿内不载人, 接照操作要求, 在机房控制屏处手动模拟开车。

 先单层, 后多层, 上下往返数次(暂不到上、 下端站)。

 如无问题, 试车人员进入轿厢,进行实际操作。

 试车中对电梯的信号系统、 控制系数、 驱动系统进行测试、 调整, 使之全部正常, 对电梯的起动、 加速、 换速、 制动、 平层及强迫缓速开关、 限位开关、 极限开关、 安全开关等的位置进行精确的调整, 应动作准确、 安全、 可靠。

 外呼按钮、 指令按钮均起作用,同时试车人员在机房内对曳引装置、 电机(及其电流)。

 抱闸等进行进一步检查。

 各项规定试测合格, 电梯各项性能符合要求, 则电梯快速试验即告结束。

 3. 9

 自动门的调整(直流电机驱动):

 3. 9. 1

 调整门杠杆, 应使门关好后, 其两壁所成角度小于 180° , 以便必要时, 人能在轿厢内将门扒开。

 3. 9. 2

 用手盘门, 调整控制门速行程开关的位置。

 3. 9. 3

 通电进行开门、 关门, 调整门机电阻使开关门的速度合符要求。

 开门时间一般调整在 2.5~3s 左右。

 关门时间一般调整在 3~3.5s 左右。

 3. 9. 4

 安全触板应功能可靠。

 3. 10

 平层的调整:

 3. 10. 1

 轿厢内半载, 调整好抱闸松紧度。

 3. 10. 2

 快速上下运行至各层, 记录平层偏差值, 综合分析, 调整选层器(调整截车距离)

 及调整遮磁板, 使平层偏差在规定范围内。

 3. 10. 3

 轿厢在最底层平层位置。

 轿厢内加 80%的额定负载, 轿底满载开关动作。

 3. 10. 4

 轿厢在最底层平层位置, 轿内加 110%的额定负载, 轿底超载开关动作, 操纵盘上灯亮, 蜂鸣器响, 且门不关。

 试运行完毕, 要填写试运行测试记录表。

 4

 质量要求

  4. 1

 保证项目:

 运行试验必须达到:

 4. 1. 1

 电梯起动、 运行和停止时, 轿厢内无较大的震动和冲击, 制动器可靠。

 4. 1. 2

 运行控制功能达到设计要求:

 指令、 召唤、 定向、 程序转换、 开车、 截车、 停车、 平层等准确无误, 声光信号、 显示清晰、 正确。

 4. 1. 3

 减速器油的温升不超过 60℃, 且最高温度不超过 85℃。

 检验方法:

 实际操作检查。

 4. 1. 4

 超载试验必须达到:

 电梯能安全起动运行和停止。

 曳引机工作正常。

 检验方法:

 实际操作检查或检查试验记录。

 4. 1. 5

 安全钳试验:

 轿厢空载, 以检修速度下降, 使安全钳动作, 电梯必须能可靠地停止。

 动作后应能正常恢复。

 检验方法:

 实际操作检查(手动限速器, 夹住钢丝绳)。

 4. 2

 允许偏差项目:

 电梯平层准确度的允许偏差和检验方法应符合表 5-16 的规定。

  平层准确度允许偏差和检验方法

  表 5-16 项

 目 允许偏差 (mm) 检验方法 平层准确度

  甲 乙

 丙

  2, 2.5, 3 (m/s)

  1.5, 1.75 (m/s)

  0.75, 1 (m/s)

  0.25, 0.25 (m/s) ±5 ±15 ±30 ±15 尺量检查

 5

 成品保护

  5. 1

 机房要关好门、 窗, 房门上锁。

 5. 2

 每日工作完毕要拉闸、 锁梯, 闸箱宜上锁。

 保持机房和设备清洁。

 6

 应注意的质量问题

  6. 1

 试车工作中, 应严格依据图纸及有关资料要求调整, 不可随意更改设备线路, 认真查线, 分步试验。

推荐访问:试运行 试运行 完整