欢迎来到专业的卓越文库网平台! 工作总结 工作计划 述职报告 心得体会 疫情防控 思想汇报 事迹材料 教案设计
当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 > 正文

扶梯施工方案

时间:2022-08-26 16:45:04 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的扶梯施工方案,供大家参考。

扶梯施工方案

 

 施 工 方 案

  建设单位:

 长春市安泰房地产有限责任公司

  施工单位:

 吉林省京都电梯安装有限公司

  编制:

 张宗泽

  审核:

 隋玉海

 2014 年 1 月 2 日

 合同编号:

 BB-DB-60055-16

 扶梯型号:

 TF200

  数

  量:

 6 台

  开 工日:

 2014 年 1 月 3 日

  完 工日:

 2014 年 1 月 18 日

 扶梯施工方案 一、

 电梯安装前首先进行现场勘测:

 1、

 底坑:

 要求深度在 1.45-1.55m 之间,并做好防水层。

 二、

 打包验件:

 1、

 检验扶梯整机, 看是否完好。

 2、

 按包装箱零部件清单进行对件、 清点, 并搬到到一个有门有锁的房间内。

 3、

 如发现缺货, 及时向厂方报告补齐。

 三、

 扶梯吊点设置及扶梯滚动到位 1、

 先要跟据扶梯位置, 在最顶层屋盖上做好扶梯起吊点(位置扶梯上方, 长度比扶梯长度加 1 米)。

 然后用枕木垫好在吊点位置系好钢丝绳。

 2、

 组织好人国, 跟据扶梯安装方向在一楼地面做好卷扬机固定,做好扶梯行走路线的铺设等, 在指挥咒的统一指挥下先将最上层的扶梯滚动到扶梯要提出升的位置。

 四、

 扶梯的吊装稳定 1、

 首先要先检查各吊点是否牢固安全, 检查卷扬机固定是否牢固,卷扬机制动器是否安全可靠, 制动灵敏(必要时加以调整)。

 挂好各滑轮组, 扶梯两端吊点是否牢固, 在各项工作检查完毕后,由现场指挥人员统一指挥, 将扶梯吊装在扶梯搭接处, 垫好钢板然后将扶梯座落到预定位置。

 2、

 扶梯吊装完毕后, 开始找正, 并用水平尺找好水平, 用调整螺

 栓调整好, 每个调整螺栓均要顶在钢板垫上, 然后每个扶梯均于建筑物钢筋做焊接, 做好保护。

 五、

 扶梯安装:

 1、

 清理扶梯上下灰尘。

 2、

 扶手玻璃安装, 要注意坚固螺栓时松紧度一致, 垫好软垫。

 3、

 龙头、 龙尾扶手带上滑道安装。

 4、

 扶手带断带保护安装 5、

 围裙板安装。

 6、

 扶梯大线安装。

 六、

 扶梯整体检验调试:

 1、

 电动机减速机检查, 如油位不足可补充。

 2、

 各驱动链条检查, 如无问题可注油。

 3、

 梯级调整, 梯板与围裙板间隙调整。

 4、

 制动器检查调整。

 5、

 梳齿板与梯级间隙调整。

 6、

 扶手带涨紧度调整。

 七、

 慢车运行实验:

 1、

 用点动方式, 将梯级运转几周, 看有无差错, 如发现错误及时调整。

 2、

 检查电动机、 减速机工作是否正常。

 3、

 检查各驱动链松紧度。

 4、

 检查扶手带有无磨擦现象。

 5、

 检查梯级、 梳齿板、 围裙板有无磨擦。

 6、

 热保护继电器调整。

 八、

 快车运行实验及各保护开关实验:

 1、

 上述工作结束后, 将扶梯进行运行。

 2、

 驱动链断链开关实验。

 3、

 梳齿板位移开关实验。

 4、

 扶手带进出口开关实验。

 5、

 两主驱动链断链开关实验。

 6、

 上述工作一切正常后, 将扶梯连续运转 48 小时, 如无异常方可交工。

 7、

 线路接地绝缘电阻测试。

推荐访问:扶梯施工方案 扶梯 施工方案