创鸿广场屋面工程施工方案

 

 屋面工程施工方案 1. 编制依据 1.1 现行《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2012 1.2 现行《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300 1.3 《屋面工程技术规范》GB50345-2012 1.5 “创鸿广场工程施工组织设计” 1.6 《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条》 1.7 企业工艺标准化做法 2、 工程概况 2.1 创鸿广场工程位于佛山市南海区桂城街道 42 街区地段(原体育场旧址),是由佛山市南海万业置地有限公司开发的城市综合体项目,项目东临南五路,南临海辉路,西临南海大道,北临海一路,地理位置优越。

 本工程规划总用地面积 29458 平方米,总建筑面积约 21.7 万平米,1、4 栋住宅地上22 层,标准层层高 3.3m(约 95 米高),2、3 栋住宅地上 42 层,标准层层高 3.1m(约 157米高),5 栋商业中心(约 27 米高)。地下 2 层,局部 3 层,地下室为车库、商场及设备用房。结构形式为部分框支剪力墙结构。本工程屋面分为上人屋面、不上人屋面及种植土屋面。

 各单体概况详见下表: 栋

 号 层

 数 建筑高度(m)

 屋

 面 结构形式 地下室 2 层,局部 3 层

  框架结构 1 栋/4 栋 地下 3 层,地上 22 层 95 平屋面 部分框支剪力墙 2 栋/3 栋 地下 3 层,地上 42 层 157 平屋面 部分框支剪力墙 5 栋商业中心 地下 2 层,地上 5 层 28.1 平屋面 部分框支剪力墙 2.2 屋面构造做法:本工程屋面防水等级为Ⅱ级。防水层合理使用年限为 15 年,屋面构造建筑做法详见下表(如作法有变更,以变更为主):

 部

 位 做

  法 部位 备注 屋面 1:Ⅱ级防水(平屋面:用于隔热层所有平屋面及室外露台)

 •5 厚 1:1 水泥细砂浆加 2%乳胶黏结层,贴 8 厚防滑砖 1 栋/2 栋/3 栋4 栋有隔热层平屋面 原则上第 1~3项,@4000*4000设 20 宽分隔缝,内配钢筋•20 厚 1:2 水泥砂浆保护兼找平层 •C20UEA 补偿收缩细石砼刚性防水找坡压面层,内配φ6@200 双向筋,最薄处 40 厚,坡度 i=2% •30 厚挤塑聚苯乙烯泡沫板

 •无纺布隔离层(200 克/㎡)

 网在缝处断开,沥青麻丝填缝,嵌缝膏嵌缝 •1.5 厚合成高分子防水卷材 •1.5 厚合成高分子防水卷材 •20 厚 1:3 水泥砂浆找平层 •钢筋砼屋面板,表面清扫干净 屋面 2:Ⅱ级防水(平屋面:用于塔楼屋面楼梯间、电梯机房等不上人屋面,商业裙楼屋面楼梯间、电梯机房、空调机房等不上人屋面无保温隔热层平屋面)

 •C20UEA 补偿收缩细石砼刚性防水找坡压面层,内配φ6@200 双向筋,最薄处 40 厚,坡度 i=2% 1 栋/2 栋/3 栋/4 栋/5栋无隔热层不上人的平屋面

  •无纺布隔离层(200 克/㎡)

 •1.5 厚合成高分子防水卷材 •20 厚 1:3 水泥砂浆找平层 •钢筋砼屋面板,表面清扫干净 屋面 3:Ⅱ级防水(无隔热用于地下室顶板所有不同结构标高种植屋面)

 ·C15 细石混凝土保护层,找 0.5%坡,内配内配φ6@200双向筋,最薄处 70 厚(未设排水沟处)

 用于外扩地下室顶板所有不同结构标高种植屋面 分隔缝详见附图 ·C15 细石混凝土保护层,向排水沟找 0.5%坡,内配φ6@200 双向筋,最薄处 190 厚(建筑找沟处)

 ·C15 细石混凝土保护层,向排水沟找 0.5%坡,内配φ6@200 双向筋,最薄处 70 厚(结构找沟处)

 ·无纺布隔离保护层(200 克/㎡)

 ·1.2 厚聚氯乙烯防水卷材(内增强型)耐根穿刺防水层 ·1.5 厚合成高分子防水卷材 ·20 厚 1:3 水泥砂浆找平层 ·钢筋砼屋面板,表面清扫干净 屋面 4:(Ⅱ级防水种植屋面有保温层,用于商业)

 ·C20UEA 补偿收缩细石砼刚性防水找坡压面层,内配φ6@200 双向筋,最薄处 40 厚,坡度 i=2% 用于 5 栋商业种植屋面 原则上第 1~3项,@4000*4000设 20 宽分隔缝,内配钢筋网在缝处断开,沥青麻丝填缝,嵌缝膏嵌缝 •无纺布隔离层(200 克/㎡)

 •30 厚挤塑聚苯乙烯泡沫板 •1.2 厚聚氯乙烯防水卷材(内增强型)耐根穿刺防水层 ·1.5 厚合成高分子防水卷材 ·20 厚 1:3 水泥砂浆找平层 ·钢筋砼屋面板,表面清扫干净 屋面 5(Ⅱ级防水,无保温不上人平屋面,用于·8 厚通体砖 用于商业楼梯间、机房、管井屋面顶板、 •3 厚 1:1 水泥细砂浆加 2%乳胶结合层

 商业楼梯间、机房、管井屋面顶板)

 •C20UEA 补偿收缩砼刚性防水层找坡压面层,内配φ6@200 双向筋,最薄处 40 厚,坡度 i=2% 凸出屋面设备基础 ·无纺布隔离层(200 克/㎡)

 •1.5 厚合成高分子防水卷材 ·20 厚 1:3 水泥砂浆找平层 ·钢筋砼屋面板,表面清扫干净

  屋面 6:( Ⅱ级防水,无保温非种植屋面)

 ·C20UEA 补偿收缩细石砼刚性防水找坡压面层,内配φ6@200 双向筋,最薄处 40 厚,坡度 i=2%

 用于商业 1 栋/2 栋/3 栋/4 栋塔楼 6 层架空层范围屋面

  C15 陶粒砼回填至27.5m标高。

 ·无纺布隔离层(200 克/㎡)

 ·1.5 厚合成高分子防水卷材

 ·20 厚 1:3 水泥砂浆找平层

 ·C15 陶粒砼回填

 ·现浇钢筋砼屋面板 3. 施工准备 3.1 材料准备  所用的材料质量、技术性能必须符合设计、施工要求及规范的规定,应有试验资料及产品合格证,水泥、防水材料及保温材料应按规范要求现场抽检。

  防水材料:1.5 厚合成高分子防水卷材、1.2 厚聚氯乙烯防水卷材(内增强型)耐根穿刺,材料进场后经检验合格才能使用;  保温材料:30 厚挤塑聚苯乙烯泡沫板  水泥:采用 P·C 32.5 水泥,要求无结块,杜绝使用过期及不合格水泥;  砂:宜采用中砂,粒径在 0.3~0.5mm,含泥量不应大于 3%;  细石砼:采用 C20UEA 补偿收缩细石砼,石子规格为 5-15mm 的碎石,UEA 掺量为 10% 。

  φ6@200 双向钢筋。

  密封材料:防水油膏。

 3.2 施工机具 3.2.1 机动机具:砂浆搅拌机、平板振动器及手提电动云石锯、小型台式砂轮锯。

 3.2.2.工具:剪刀、滚动刷、压滚、钢卷尺、磅秤、小水桶、扫帚、橡皮锤、平锹、木刮杠、水平尺、手推车、木拍子、木抹子、铁抹子。

 4. 作业条件 4.1、砼屋面施工完,并经隐蔽验收检查; 4.2、穿过屋面的各种预埋管件根部及烟道、女儿墙、天沟等其它屋面构筑物等根部

 均已按设计要求施工完毕; 4.3、基层处理,将结构砼表面浮浆、砂浆敲掉扫净,露出砼面的钢筋头割除、清走。

 4.4、屋面清扫干净,根据设计要求的坡度弹线,找好规矩(包括天沟、檐沟的坡度)。

 4.5、5 栋商业屋面新增或变更的结构开洞修补完成。

 5. 施工工艺 5.1 平屋面施工 5.1.1 工艺流程:坡屋面(以屋面 1 为例):基层处理→水泥砂浆找平→卷材防水层施工→保温隔热层→细石混凝土保护层→贴砖 5.1.2

 基层处理:将屋面砼表面的杂质、污物、垃圾等清理干净,凸出基层上的浮浆、灰渣敲掉扫净;基层应扫干净后应适当洒水湿润,基层表面不可洒水过量,以免影响找坡层的干燥。

 5.1.3

 水泥砂浆找平 (1)弹线:在四周弹标高线,按设计坡度及流水方向,找出屋面坡度走向。板面上用水泥砂浆作点,控制水泥砂浆找平层厚度。

 (2)贴灰饼:按设计厚度和坡度要求拉线,贴灰饼,按坡度方向每隔 5m 左右贴灰饼铺抹水泥砂浆。

 (3)在基层上抹一道 20 厚 1:3 水泥砂浆,随抹随用木抹子搓平,如墙、烟道、天沟、管道等屋面构筑物根部转角处均抹成圆角,圆弧半径 R=50mm;水落口杯与基层接触面应留宽 20mm、深 20mm 的凹槽,嵌填油膏。屋面抹完后要连续洒水养护 3 天以上。

 5.1.4

 合成高分子防水卷材施工 1)施工条件:

 (1)找平层施工完毕,并经养护、干燥,含水率不大于 9%; (2)找平层坡度应符合设计要求,不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷; (3)下水口的位置、出墙距离不能影响雨漏等的安装,不能与楼层的通气孔、空调孔紧贴; (4)安全防护到位并经安全员验收,备好卷材及配套材料,存放和操作应远离火源,防止发生事故; (5)出屋面的各种管道、避雷设施施工完毕,会同专业技术负责人、相关工长、质检员进行工序交接检查,合格后填写相应检查、验收表格。

 2)卷材铺贴一般方法及要求 基层表面清理、修补

  (1)先将与卷材相容的专用配套胶粘剂搅拌均匀,方可进行涂布施工。基层胶粘剂可涂刷在基层或涂刷在基层和卷材底面。涂刷均匀,不露底,不堆积。

 (2)复杂部位处理:阴阳角部位均应做成八字形,对女儿墙、管根、排气孔、烟道等位置拐角处均应作附加层,一般宽度为 30cm,搭接为 6-8cm。

 (3)在卷材表面涂刷胶粘剂:将卷材展开摊铺在平整干净的基层上,用长把辊刷蘸取专用胶粘剂,均匀涂刷在卷材表面上,涂刷时不得漏涂,也不得堆积,且不能往返多次涂刷。

 (4)在基层表面涂刷胶粘剂:在卷材表面涂刷胶粘剂的同时,用长把辊刷蘸取胶粘剂,均匀涂刷在基层处理剂已经干燥和干净的基层表面上,涂胶后静置 20-40min 左右,待指干基本粘时,即可进行卷材铺贴施工。

 (5)铺贴卷材:卷材应平行屋脊从檐口处往上铺贴,双向流水坡度卷材搭接应顺流水方向;铺贴平面与立面相连接的卷材,应由下向上进行,使卷材紧贴阴阳角,铺展时对卷材不可拉得太紧,且不得有褶皱、空鼓等现场;铺贴卷材应采用搭接法:平行于屋脊的搭接缝,应顺流水方向搭接;叠层铺贴的各层卷材,在天沟与屋面的交接处,应采用叉接法搭接,搭接缝应错开;接缝宜留在屋面或天沟侧面,不宜留在沟底。

 (6)铺贴卷材时,可根据卷材的配置方案,先用彩粉弹出基准线。第一种方法是将卷材沿长边方向对折成二分之一幅宽卷材,涂胶面相背;然后将待铺卷材首对准已铺卷材短边搭接基准线,待铺卷材长边对准已铺卷材长边搭接基准线;贴压完毕后,将喷、涂基层处理剂 节点附加增强处理 定位、弹线、试铺 铺贴卷材 收头处理、节点密封 清理、检查、修整 保护层施工

 另一半展铺并用压辊将卷材滚压粘牢。第二种方法是将已涂胶粘剂的卷材卷成圆筒形,然后在圆筒形卷材的中心插入一根 ø30mm×1500mm 的铁管,由两人分别手持铁管的两端,并使卷材的一端固定在预定部位,再沿基准线展铺卷材,使卷材松弛地铺贴在基层表面上。在铺贴卷材的过程中,不允许拉伸卷材,也不得有皱折现象存在。

 (7)由于已粘贴的卷材长、短边均留出 80mm 空白的卷材搭接边,因此还要用卷材搭接胶粘剂对搭接边作粘结处理。而涂布于卷材的搭接胶粘剂不具有可立即粘结凝固的性能,需静置 20-40min 待基本干燥,用手指试压无粘感时方可进行贴压粘结。这样,必须先将搭接卷材的覆盖边作临时固定,即在搭接街头部位每隔 1m 左右涂刷少许基层胶粘剂,待指触基本不粘时,再将接头部位的卷材翻开临时粘结固定用油漆刷均匀涂刷在翻开的卷材接头的两个粘结面上,涂胶量一般以 0.5kg/㎡左右为宜。涂胶 20-40min,指触基本不粘时,即可一边粘合一边驱除接缝中的空气,粘合后再用手持压辊滚压一遍。凡遇到三层卷材重叠的接头处,必须嵌填密封膏后再进行粘合施工,在接缝的边缘用密封材料封严。

 3)防水施工时另单独编制防水专项施工方案。

 5.1.5、30 厚挤塑聚苯乙烯泡沫板施工。

 (1)防水层施工完经隐蔽验收后即可施工保温层。

 (2)平屋面直接铺设挤塑板,挤塑板铺贴固定可用水泥胶浆(掺 108 胶);

 (3)挤塑板不应破碎、缺棱掉角,铺设时遇有缺棱掉角破碎不齐的应锯平拼接使用;应紧贴下防水层,铺平、垫稳,挤塑板块与块之间拼缝严密,板间缝隙用碎泡沫板嵌填密实。

 (4)挤塑板进场前须做节能检测,合格后方可使用。

 5.1.6

 C20UEA 补偿收缩细石砼刚性防水层兼找坡层:

 (1)保护层最薄处做 40mm 厚 C20UEA 补偿收缩细石混凝土(配置φ6@200*200 钢筋网,置于上部),细石混凝土应严格控制配合比及塌落度。砼水灰比不应大于0.55;每立方砼水泥用量不得少于 330kg;含砂率宜为 35%~40%;灰砂比宜为 1:2~1:2.5;UEA 掺量为 10% 。

 (2)浇注面层砼时应提起钢筋网片,保证钢筋保护层有 10mm 左右,防止钢筋网片沉在底部而失去温度筋的作用。

 (3)应严格控制二次抹压时间。

 “二次抹压”时间应在砼接近初凝时进行。简易判断打磨时间,即用手指按压砼,压入 1.5cm 左右即可。

 (4)面层砼施工时应避免人员过多踩踏。

 (5)细石混凝土浇筑 24 小时后浇水养护;达到一定强度后才能进行下道工序。

 6. 细部构造 大样 6.1 防水细部构造做法大样图

 图 1、塔楼住宅屋面防水大样

  图 2、5 栋大商业屋面防水凹槽大样 6.2 出屋面管道大样图

  6.3 屋面分隔缝示意图

  7 、 、 成品保护 7.1 施工过程中应防止已做好的找坡层、找平层、防水层及保护层; 7.2 穿过屋面、墙面防水层处的管位,施工中与完工后不得损坏变位; 7.3 屋面水落口等处,施工中应进行临时塞堵和挡盖,以防落进材料等异物,施工完后将临时塞堵、挡盖物清除,保证管、口内畅通; 7.4 屋面施工各构造层应及时进行,特别是保护层应与防水层连续做,以保证防水层的完整。

 7.5 屋面施工时不得污染墙面、檐口侧面及其他已施工完的成品。

 8 、质量要求 8.1 每作完一层(包括找平层、防水层、保温层)均需进行验收或隐蔽记录; 8.2 保温层找坡厚度正确,严格按附图施工,施工时应挂线放坡,找平层施工中应拉线检查,做到坡度符合要求,屋面排水顺畅,不积水; 8.3 铺贴卷材是应掌握基层含水率,不符合要求不能铺贴卷材,同时铺贴是应平、实,压边紧密,粘结牢固; 8.3 加强细部构造防水操作,墙转角、管根、水落口、卷材搭接处部位不得积水、渗漏。

 9 、附图 9.1 附图 9-1~附图 9-8。