欢迎来到专业的卓越文库网平台! 工作总结 工作计划 述职报告 心得体会 疫情防控 思想汇报 事迹材料 教案设计
当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 > 正文

小型水电站输电架空线路选择与设计

时间:2022-10-30 15:30:05 来源:网友投稿

摘要 随着我国经济的快速发展,全社会对电力需求迅猛增加。小型水电站是缓解我国一些地方电力紧张的重要途径,本文对小型水电站输电架空线路导线截面选择与架空线路路径选择及定位进行了研究。

关键词 水电站;线路;路径

中图分类号[TM622]文献标识码A文章编号 1674-6708(2011)42-0059-02

输电线路有送电线路和配电线路之分,在确定输电线路电压等级时要与电网规划相一致,根据技术方向确定最大输送功率并且选用合适的导线牌号,按照不同的电压等级和导线牌号计算出最大电压损耗、功率损耗、电能损耗等,在技术可行的基础上计算综合投资、年运行费用等,从中挑选出最优的方案。

1 导线截面选择

导线是输电线路的主要元件,它在线路造价中占的比例约为30%(近两年来有色金属价格上升较比比例还要大),因此正确选择输电导线对工程投资具有重要意义,对线路投运后安全经济运行也有重要作用,此外,合理选择导线也能充分利用有色金属,不致造成浪费。

架空线路导线藏面的选择,必须满足机械强度和发热温升的要求,高压输电线路还必须校验电晕效应。区域网络的联络线和有特殊调压设备的地方电网线路,可按经济电流密度选择导线截面;地方电网(包括小水电系统)则可按容许电压损耗选择导线截面。架空导线截面选择条件如下:

1)机械强度

导线必须具有足够的机械强度,以便满足外界各种不利因素的影响。对于跨越铁路、航运河流、公路、通信线路、居民区的线路的导线截面不得小于35mm2,通过其他地区的导线,按不同的性质分别对待。

2)发热温度

线路通过负荷电流以后,将产生电能损耗使导线发热,缆芯或线芯温升。导体温升与通过的电流平方成正比,导线的电流超过了其额定位或计算电流,特使导线过负荷,加剧了温升。裸导线的温升过高,加速了导线连接处的氧化,使导线的接触电阻增加,电阻增加又促使温升加剧,如此恶性循环,直至连接处灼红破坏了导体的机械特性,最终结果可能使导线熔断。即使导线不至于断裂,也可能因发热过其使导线弧垂增加,减小对地安全距离,这也是不允许的。因此规程要求铝及铝合金(包括钢芯铝绞线)在正常情况下的最高温度不超过70℃,事故状态下不超过90℃。

3)按经济电流密度选择导线截面

输电线路导线截面既要考虑到减少线路的电能损耗,又要考虑到节省线路投资和有色金属的消耗量。综合考虑了各方面因素而定出的符合国家总经济政策的导线截面称为经济截面,对应于经济截面的电流密度就是经济电流密度。利用经济电流密度以及线路的额定载流量,就可以确定导线的经济截面。

2 架空线路路径选择及定位

架空送电线路的建设要经过勘测设计、施工、验收直至投入运行阶段。

2.1 走径方案

线路路径的选择工作分为图上选线(也称室内选线)和野外选线两步。室内选线时拟定出若干个路径方案,在不小于1/50 000的比例图上将可能的走径方案都列出,进行技术经济比较。

图上选线是初步设计的重要阶段,选线所用地图必须是最新的地形图。在图上标出起讫点,用不同颜色的线条表示各种路径方案。按这些路径方案收集资料。收集资料整理分析后,会去一些明显不合理的方案,确定2~3个可供比较的方案,待野外踏勘后决定取台。野外踏勘所取路径一般要报经领导批准。

选择路径方案主要分析比较以下几方面内容:线路的长短;通过地段的地势、地质,对农作物及其他设施的影响;交通、运输、施工、运行维护的难易;对杆型选择的影响;大跨越及不良地形地质、水文气象的比较;线路总投资及主要材料和设备耗量比较。

室内选线要注意以下一些问题:1)转角点:在满足施工和运行方便、交叉和拆迁较少的情况下,使转角数目最少,转角度数尽可能小,路径较短。转角点忌选在高山顶,冲沟、河岸或悬崖边缘,躲开洪水掩没冲刷之处,避免造成基础不稳。转角应放置在平地或山坡平缓地带,并应考虑到合足够的施工紧线位置。转角杆应尽量利用为耐张杆,因此要综合考虑耐张段长以及因摇摆角不够而设置耐张杆塔等;2)跨河点:线路跨越大河流是决定路径走向的重要因素。跨河点应满足线路安全远行,投资省,施工方便,跨越方式合理等要求。跨河点避免在河道弯曲处或冲刷严重地段,而边选择在河道狭窄处,与河道尽可能垂直交叉,如有有利地沿应尽量利用,减少杆塔高度;3)山区路径:山区给输电线路施工和运行带来不便,应尽量躲避;当绕过山区将大幅度增加路径长度而明显不合理时,应在较低山坡处通过。选择山区路径时要注意山崩或滑坡地带,考察山坡冲刷情况,尽量避免出现特殊杆塔。此外还要注意因档距过小而使两杆塔高差过大,尽量减少孤立档距数目。在无合适的运输干线的山区选择路径时,在路径长度增加不多的情况下,应尽量沿交通方便地方通过。

2 杆塔定位

2.1 线路的终勘

线路路径方案选定以后,要进行线路的终勘测量工作,终勘工作是施工设计的上道工序,它要为施工设计以及将来的运行提供必要的技术资料。线路终勘包括定线测量、平面测量和断面测量等。定线测量时,把线路的起讫点、转角点、方向点用标桩实地固定下来,测出线路的实际长度。

平面测量是把沿线中心左右两侧20m~50m的带状区的地貌和地物绘制成平面图,作为杆塔定位的依据。断面测量包括纵向和横向两个断面测量,纵向断面测量用于线路设计时排定杆位用;横向断面测量一般用于校验最大风偏时导线对地距离。

2.2 平面断面团

将测得的平面图和断面图画在同一图上,称为平面断面图。在平面图中将路径中心展成直线图,标出线路转向并注明转角度数;凡是对线路有影响的因素,均应表示在平面断面图上。

2.3 定位

杆塔定位分为室内定位和室外定位两个阶段,室内定位是用最大弧垂模板在平面断面图上排定杆塔的位置,主要的要求是导线上任意一点在运行中各种气象条件时均应满足对地面的安全距离。

参考文献

[1]林文辉,杜长泉.10kV送电线路多回路小型铁塔基础的设计[J].珠江现代建设,2006(6) .

[2]范文涛,李鹏飞.110kV配电线路的设计思路和体会[J].装备制造,2009(9).

推荐访问:输电 水电站 架空 线路 选择