欢迎来到专业的卓越文库网平台! 工作总结 工作计划 述职报告 心得体会 疫情防控 思想汇报 事迹材料 教案设计
当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 > 正文

光伏电站设备安装管理影响因素及解决措施

时间:2022-10-30 15:30:05 来源:网友投稿

摘   要:光伏发电项目中的机电设备安装工程是关键的质量管理环节,其施工质量的好坏决定了运营期间使用质量的高低。变电站电气设备的安装管理工作极为重要,为了确保变电站电气设备安装管理的质量,必须要加强对变电电气设备的运行维护工作,以提高变电电气设备的运行安全,避免事故的发生,从而保证变电电气设备系统的整体安全性能,提高电力企业的经济效益。本文对光伏电站机电设备安装管理的影响因素和解决措施。

关键词:光伏电站;设备安装管理;影响因素;措施

一、光伏电站设备安装的施工技术

(一)光伏组件施工

光伏组件即太阳能电池组件。整箱光伏组件吊卸时应采用四点着力式水平起吊,吊卸过程避免碰撞 到任何物件,应卸放在平整的场地上 。拆箱時要收集好随箱资料。要避免将其他物件靠在组件箱边,避免硬物划伤太阳能组件的玻璃面板。太阳能组件安装前要核对型号,同台逆变器下所连接 的组件必须是同样型号。太阳能组件安装时要由两人平抬运输到支架附近 ,但不能把组件停靠在支架边 ,以免一点着力 ,碰倒和滑落造成太阳能组件损坏 。组件抬上支架后 ,一人扶住板子 ,另一人上螺丝 ,螺丝先拧八分紧 ,待校正好位置后再拧紧螺丝 。

(二)直流汇流箱 安装和接线施工

直流汇流箱应安装在汇入汇流箱的各条支线路的中间位置 。安装前应检查汇流箱内各种器件的完好性 、接线的完整性,所有开关和熔丝都在断开位置 。用绝缘摇表1000V测试正负极对地绝缘 不小于2OMQ。直流汇流箱可以利用支架加焊横梁安装 ,高度以底部距地面 1m左右为准 ,横平竖直,固定牢靠 。进 出汇流箱的各种 电线 电缆要穿管敷设,并固定稳妥垂直向下,管头离箱底高度适中 ,管口和箱内穿线孔要封堵严实整洁。箱内直流开关底部距箱底不应小于15cm,以利于接线 ;开关下面进出直流电缆的孔直径约25ITLrn,以利于直流电缆整根进线 。箱内接线要在开关和熔丝断开状况下进行 。各组件单元引线接入汇流箱时应视为带电作业,即使在4n,lYn2电缆线快捷插头未插、箱内熔丝和开关未合 、线路断开的状况下也要这样对待。各类接线要按照套管编号排列有序,4删电缆线接。

(三)电缆敷设与安装施工

电缆的敷设要选择短捷路径 ,检查其截面要符合图纸规定。放线时长的电缆要用放线盘放线,较短的电缆也要顺线 。要防止电缆绞劲 、扭曲、打结。遇到接地极或接地扁铁离10cm以上或进行隔离,各条汇集到逆变室的直流电缆要有10cm间距 ,避免交叉 ,不可叠压 ,以利于电缆散热。

(四)防雷和接地

本工程在光伏电池组件支架的非导电体屋顶上装设了环形避雷带作为 防雷保护 ,并且在避雷带 设有多个独立引下线 。所有电气设备都设置接地装置 ,并将电气设备的外壳进行接地 ,使光伏电池组件和建筑在受到直击雷和感应雷的雷击时 ,都能得到可靠的保护。该项目站的接地网采用水平接 地体 ,辅以垂直接地体 ,接地电阻值按小于5Q设置 。

二、设备安装管理影响因素

(一)光伏阵列彼此间的遮荫现象

根据光伏阵列的日影遮挡规律和分布特点,可以知道阵列的内部会呈现遮阴的现象,且无法避免。所以,要针对每个项目的地理位置进行非遮阴时间的控制,其要求主要包括两个方面:第一,要确保冬至时,项目所在地会有 6 小时的无阴影时间;第二,根据项目所在地的冬季气候的特点和其他季节日照的变化相对规律,来确定光伏阵列的东西和南北的距离。

(二)光伏组件功率衰减

光伏电站机电组件的衰减一直是影响当前计算发电量的突出问题。通常情况下,在计算电站的发电量时会根据预期的相关标准进行计算,但是由于组件衰减的影响使得实测数据和基准数据之间存在一定的差异。这个问题在光伏电站机电设备安装管理过程中较为普遍且极易受到忽视,因此,工作人员应该在光伏电站机电设备安装管理中重视光伏组件的衰减问题。

(三)逆变器和组件的匹配不合理

对这两种设备的匹配问题,计算的方式很简便,一般情况下,串联数仅使用 20 块,导致与之匹配的光伏逆变器设备会在低功率、低效率的情况下进行长时间的运行;而并联的路数经常性的考虑成本的问题,最大程度的增加光伏阵列的容量,这种情况可能会在气候、季节资源良好时,使光伏组件的串开路电超过压逆变器的工作电压的上限,从而导致发电量的损失,这种情况常出现在冬季的早晚时间;此外,并联路数的过大,不仅会提高发电单元的占地面积,导致木桶效应的产生,还会使有的季节增加限负荷输出情况的出现,最终导致发电体系内出现自弃光现象。所以,针对逆变器、组件的匹配设计问题,不仅要结合项目所在地的环境条件,还要认识到两种设备自身的特点,进行多方面的审核,确保发电系统的效率和收益。

(四)支撑系统的模型较为单一

支撑系统是光伏机电设备中的基础设施,主要是指光伏发电系统的支架以及支架的配套设备。当前,很多企业为了减少成本投入,在光伏电站的支撑系统投入上不仅偷功减料,而且在支撑系统的设计上也是为了图省事,采取了单一模型的支撑系统。单一模型的支撑系统在制造时钢的用量较少,这使得支架的机械强度大打折扣;另外还缩短了支架的埋藏桩径,降低了支架的稳固性。单一模型的支撑系统虽然在一定程度上降低了成本投入,但是与潜在的风险相比这种做法不可取,这种做法加重了支撑系统受到的风速与地质的影响,加大了风险发生的概率。

三、光伏电站机电设备安装管理问题的解决措施

(一)严格按照标准采购光伏组件

严格按照标准采购光伏组件的质量和是否匹配对于光伏电站系统有着重要的影响,因此,在进行光伏组件采购时,应该严格按照技术标准进行选购,一定要选择大厂家的、信誉和质量有保证的组件。同时还应该根据安装过程的实际需要进行选购,一定要确保各组件之间的完美匹配。光伏电站各组件之间的不匹配问题对于发电的影响必须予以重视,所以,应该联合质量检测部门,对组件进行严格的质量和匹配审核,对于不符合技术标准要求的要及时淘汰更换。

(二)安装时保持逆变器与组件匹配一致

逆变器和组件的不匹配问题在光伏电站机电设备安装管理中不能忽视,针对这个问题,技术人员在设备安装管理中增加光伏阵列时,必须保证组件的并联路数不超过逆变器的最大限额。这样不仅能够有效降低无用的电能消耗,还能有效减小发电单元的面积,有效降低发电系统自弃光的不良现象出现。因此,在光伏电站机电设备安装管理过程中应该采取有效措施确保逆变器和组件匹配一致。

(三)采取合理的支撑系统模型

合理的支撑系统对于光伏电站机电设备的稳固具有重要的影响。因此,在光伏电站系统的建设过程中应该重视支撑系统的设计。支撑系统的模型决定着支撑系统的设计,在构建支撑系统模型时,必须结合实际情况,对光伏电站的组件进行合理排序,以完整的结合体对支撑系统进行重组,严格检查支撑系统支架之间的连接处;另外,还要严格控制支撑系统的材料,选取的材料必须满足支撑强度所需要的机械强度。

四、结语

光伏发电站是一项庞大的集成系统工程,影响其发电效率的因素有很多,其中机电设备的安装和管理是重要的一面。因此,在当前发展的好时期,为提高光伏电站的科学建设,电站的设计和管理人员应该针对机电设备的安装管理中存在的问题提出更有效的、科学的建议,促进该行业的快速、良好的发展。

参考文献:

[1]刘征.光伏电站设备安装管理影响因素及解决措施[J].设备管理与维修,2018(06):7-8.

[2]陈希奇.光伏电站机电设备安装管理影响因素及解决措施[J].科技创新与应用,2016(26):142.