一、电气没备安装施工特点分析

1.1前期综合设计。施工中要根据设计图纸和现场情况,明确弱电竖井设置与重要公共场所的位置。垂直线槽敷设要和装修设计相配合,充分考虑到美观与检修方便。水平线槽从弱电竖井出来后在电梯间以及走廊吊顶内敷设。电梯间和走廊内风管、水管和强电管线较多,难免交叉冲突,施工中要本着“小管让大管,弱电让强电”的原则,施工前要与各专业充分沟通,科学布置天花板截面图,严格依照图纸施工。

1.2后期稳妥施工。垂直主线槽依照不同系统在竖井内进行施工,电源槽和弱电槽要分开施工。统一安排各个弱电系统在竖井内的管、槽分布。水平线槽依照不同系统分线槽进行施工,电源槽和弱电槽要分开施工,线管要在墙面和地面工程进行时预埋,并且进行接地保护。在金属结构和混凝土结构的预埋件上,采用焊接固定,在混凝土上安装时要采用膨胀螺栓固定。支架安装要牢固、横平竖直、整齐美观,在同一直线段上的支架间距均匀。

二、建筑电气安装过程中存在的问题

2.1电气设备及材料出现问题

有些施工单位为了节约成本,在一些厂家购买的产品生产许可证、产品合格证以及质量检测报告材料不全,给建筑电气安装留下了安全隐患。有些设备机械性能比较差,截面面积、熔点、温度系数和尺寸没有达到相应的标准。具体的比如开关、插座和内部的导电金属片接触不好,质量较差,达不到安全要求。灯具等照明设备存在以次充好的现象,使用寿命不长,而且售后服务不到位。在配电装置方面,严格审查设备从进货到安装调试,要严格按照施工设计和规范标注,不得随意进行更改,因为稍有不慎,就会出现低压开关柜内回路开关与施工设计的要求不相吻合,开关大小型号满足不了要求等,很容出现安全事故;配电箱是电力负荷的控制器,在正常供电过程中,由于配电箱内配件和零件较多,型号复杂多样,还包括部分的弱电设备。由于受到电气系统设计很多专业,很容易对设计者形成干扰,在加上检查不到位,不断地对设备和回路进行修改,增加了施工成本,降低了施工效率。

2.2设计图纸不合理,规范不明确

在规划和设计阶段,有些施工单位对建筑安装施工设计图纸不重视,把设计图图示标明的过于简单或是不明确,经常出现强电和弱电、电气安装和无尘安装混淆的现象,出现重复的位置未能明确标明,配电箱与消防箱相互冲突,给施工带来很大的麻烦和不良影响。

2.3施工技术水平不高,责任不明确

虽然我国建筑行业取得了巨大的成就,但在建筑电气安装技术水平层次不齐,导致安装质量问题时有发生。在具体的施工和安装过程中,由于电气安装单位与其他施工单位没有直接的责权关系和合同条约,导致工作安装人员只注重自己工程的进度,而忽视了与其他施工单位的配合与协调,从而给建筑整体施工增加难度,延长工期,影响质量。有些安装施工单位为了一己之私,没有进行严格的技术交底,与其他单位配合不力,在出现问题时,容易出现相互推诿的现象,从而影响施工进度。

2.4电线管敷设不到位,没按规定进行

在电线敷设问题上,施工安装人员存在着态度马虎和不按规定进行操作的现象,而施工管理人员对敷设情况监督力度不大,导致出现电缆管多层交叉,线管容易死弯,出现凹痕。在电线管进入配电箱的管口大小不一,很容易漏电。在预埋电线管时,为了方便,施工人员直接用钳子把管子夹扁弄弯等。这些问题直接的反映了在建筑机电安装过程中,施工安装人员的综合素质有待进一步提高。

三、电气设备安装施工技术的要点分析

3.1封闭母线的安装

安装之前,首先应对各段母线相与相、相与地、相与零、零与地之间进行绝缘摇测,绝缘电阻值大于20MΩ。然后仔细阅读封闭母线的安装图和已记录好的表格,按照安装图和表格中封闭母线各部件的编号,按回路在现场将母线分开摆放,以防止各部件错位敷设,然后再进行逐段组装。封闭母线连接采用高强螺栓连接,连接处牢固无缝隙。当母线段与段连接时,两相邻段母线及外壳对准,连接后不应使母线及外壳受额外应力。母线支架必须进行可靠的接地。

3.2桥架安装

首先要做弹线定位。确定桥架的安装位置,找出始端和终端的位置,拉上水平或垂直透线,按2M间距与均档距,确定支吊架的安装位置。电缆桥架的直线段连接用连接板,垫圈、弹簧垫圈、螺母紧固,接茬处缝隙严密平齐,电缆桥架进行转弯、丁字连接时,要采用相应配件等进行变通连接。桥架水平或垂直敷设直线部份的平直程度和垂直度允许偏差不得超过5mm。每层金属电缆桥架及其支架接地要采用一条25mm扁平软铜线与一50×5接地铜排连接。分支电缆固定。选用与分支电缆相同规格的电缆卡箍将把分支电缆固定在桥架内,每1.5m固定一个电缆卡箍,分支电缆的固定要严密、牢固,避免电缆下垂变形。

3.3电力电缆的安装

电缆是输送电能的载体,在放电缆前,应认真研究电气施工图,掌握电缆的分布情况,对每根电缆进行编号,并标明起始位置、回路号、规格型号等,电缆敷设前作好施工计划,列出详细电缆表格,表中注明每个回路规格型号、长度、路径、起始设备名称。

3.4配电箱的安装

配电箱的安装是建筑电器设备安装的枢纽,一定要格外重视。对于挂式明装配电箱要根据弹线定位找出准确的配电箱安装位置,用金属膨胀螺栓将其固定在混凝土墙或砖墙上。对于层配电柜应按施工图所标位置,将预制好的基础型钢架用螺栓固定在地面上用水平尺找平、找正后将柜体与基础型钢固定。配电箱与钢管、桥架的连接当配电箱开孔时应整齐并与管径相吻合,要保证一管一孔。配电箱与桥架连接时要保证开孔尺寸与桥架大小相吻合。处理好空洞封堵。用膨胀螺栓将防火隔板固定在楼板下方。将孔洞封死,填入阻火包。并且在楼板上面周围砌一圈阻水圈,防止冲洗楼层时水流冲进桥架及母线槽。

3.5楼层板面电气安装施工

当板面预埋时,先应等比例进行图上模拟作业,如若发现尺寸不符,电气设备位置冲突等,必须及时调整,保证后期电气竖井内电气设备正确安装。预埋时一定要统一参照点并且及时复核上一层电气竖井内所预留的孔洞要与下一层电气竖井内预留孔洞的坐标相一致,减少误差。电气管路预埋时考虑到电气竖井内配电箱为明装,公共照明电源回路电管预埋至电气竖井时应根据配电箱位置预埋,管道应排列整齐以方便下道工序施工,保证管路与配电箱的正确连接,提高连接质量与观感标准。

3.6智能控制系统的安装

安装时应注意,安装位置应能正确反映其性能的位置,便于调试和维护的地方,水管型温度传感器、蒸汽压力传感器、水流开关、水管流量计不宜安装在管道焊缝及其边缘上开孔焊接,风管型、湿度传感器、室内温度传感器、风汽压力传感器、空气质量传感器应避开蒸汽放空口及出风口处;管型温度传感器、水管型压力传感器、蒸汽压力传感器、水流开关的安装应在工艺管道安装同时进行;风管压力、温度、湿度、空气质量、空气速度、压差开关的安装应在风管保温完成后进行。

四、结束语

随着建筑行业的快速发展,智能化建筑的数量也逐渐增多,尽管这种建筑是各种自动化系统构成的,我们必须按照相关的规定和工艺进行电气设备的安装,并且及时调整不合理的部分,这样才能保证电气设备自动化系统的质量,保证安装过程符合要求。从而使其在运行时能够充分发挥自己的作用,使建筑建设得到更大的社会和经济效益。