欢迎来到专业的卓越文库网平台! 工作总结 工作计划 述职报告 心得体会 疫情防控 思想汇报 事迹材料 教案设计
当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 > 正文

浅谈西门子MM440变频器的安装与使用

时间:2022-10-30 17:50:06 来源:网友投稿

摘要: 西门子MM440变频器在许多工业领域得到应用,如何能够快速掌握其安装与使用方法,会更利于其发展和得到广大技术工作人员的拥护。本文就其组成、安装与使用三个方面进行初步交流。

Abstract: There are many applications of Siemens Micromaster 440 Inverter in every industry. Mastering the method of installation and use of MM440 inverter quickly will be benefit for its development and get supported by technical staff. Theses includes three parts: apartments、installation and use.

关键词: MM440变频器;安装与使用方法;参数设置;调试

Key words: MM440 inverter;method of installation and use;parameter settings;shakedown test

中图分类号:TM921.51 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2015)01-0039-02

0 引言

西门子MM440变频器具有十分强大的功能,它能够将磁场与电能相互转换,已达到改变电压频率的目的。相对于其它变频器而言,西门子MM440变频器主要应用于与通常相比需要更加广泛的功能和更高动态响应的多种变速驱动领域,比如行吊、物流、纺纱行业、生产食品饮料及烟草的机器、以及负责包装的机器等工业领域。MM440变频器适用于各个国家的市电要求,因为它的供电电压范围很大。因此,如何安装与使用西门子MM440变频器成为这些工业领域尤为重要的事情。

1 MM440变频器的组成

MICROMASTER 440是德国西门子生产的用于控制三相交流电动机速度的变频器系列。西门子变频器在现场系统上一般包括三个部分:变频器主体,BOP面板,DP接口。其中BOP面板和DP接口可根据需要选择。如图1所示。

2 MM440变频器的安装

如果变频器长期存放,那么在安装前,需要对电容器进行重新充电。以西门子MM440变频器采用单相电源接线方式为例,接线图如图2所示,安装说明如下:

①在安装时,接变频器输出端子U、V、W中的U、V两相,电压220V。②本系统的启动端需要使用STF功能,接线端子5和8接控制线。③接线端子3和4作为速度调节控制线的接线端,控制电压范围2~10V,并联500欧姆电阻后,控制电流范围为4~20mA。④变频器的Profibus DP模块外接24V直流电源。

在安装时,需要注意的事项包括:

①在变频器不处于运行状态时,也不要忽略它的电源输入线,直流回路端子和电动机端子,因为此时它们很可能仍然带有危险电压。所以,在断开电源后仍需等待五分钟左右,保证电容放电完毕,再开始安装维护等工作。②在布线时,要注意线与线之间的隔离措施,比如变频器的控制电缆,电源电缆和与电动机的连接电缆的之间。要把不同的电缆走线在不同的电缆线槽/电缆架上,需要注意的一点是,信号电缆和变频器电缆不能并行过长。③在进行面板拆卸时,可按图3所示。按下卡子,然后把面板向外拉。

3 MM440变频器的使用

关于基本操作面板(BOP)的按钮说明,在MM440变频器的操作指南上有详细的介绍,此处不再做介绍。以下就MM440操作模式以及调试和操作步骤两个方面做介绍。

3.1 MM440变频器的操作模式 MM440变频器的操作有三种常用模式:

①BOP面板操作。设定P0010=0、P0700=1、P1000=1。②外部信号控制。设定P0010=0、P0700=2、P1000=2。③Profibus总线控制。设定P0010=0、P0700=6、P1000=6。

当根据需要设定好操作模式之后,可选择两种方式来启动:一是开启正转启动钮来启动;二是通过P0700(选择接通/断开/反转(on/off/reverse)命令源)参数值的不同来启动,比如总线命令或者面板等。

3.2 调试和操作步骤 在调试时,可在基本操作面板(BOP)上进行。通电后,BOP的液晶屏显示 后,按下 键,即可进行参数设置。具体操作如下:在BOP操作面板上通过按键 或 ,调出P0700,接着按 键,显示出P0700的参数值,再按 或 键,修改P0700的参数值,若此时修改为1,即可启用BOP面板进行控制,最后再次按 键,确认参数的设定。

访问标准级(P0003=1)和扩展级(P0003=2)参数值的设定与修改方法同上述步骤,在此不再赘述。

用BOP操作面板控制需要设定P1000参数值为1。

要进入快速调试模式需要修改P0010,使其参数值为1。

设置电动机频率的最小值(0Hz)、最大值(50Hz)可分别通过P1080和P1082进行设定。这些参数值的设定无固定顺序,当以上参数都设置完毕后,再将外部信号控制参数P0010设置为0,即可进入运行准备状态。在LCD显示状态 下,按下启动按钮 ,即可启动变频器,通过 键,设定变频器的工作频率在30~50Hz之间,同时继电器有动作。此时若要控制一台电动鼓风机的运转速度,可把该设备的插线头接入。按 键,启动鼓风机,要改变鼓风机的转速,可通过BOP面板上的 或 键调整变频器频率;按 键,可使鼓风机改变转动的方向,进行正转或反转的切换。按 键,则鼓风机停止转动。

4 结束语

快速推广MM440变频器的安装与使用方法,会使其在工业领域当中的应用更加的广泛,会受到广大技术人员的拥护。在进行调试时,可选择快速调试和系列调试。在安装调试时,特别需要注意的是参数的设定,如P0010和P0003的参数设定,前者的过滤功能和后者的选择用户访问级别的功能在调试时十分重要。要调试成功,必需保证在进行参数设置期间传动变频器不能断开电源。以上种种,都需要广大技术人员在维护使用变频器的工作过程当中经常进行互相交流,总结经验,才更有利于快速掌握变频器的安装与使用方法。

参考文献:

[1]西门子(中国)有限公司.MicroMaster440操作说明书[R].2001.

[2]王仁祥.通用变频器选型、应用与维护[M].北京:人民邮电出版社,2005.

[3]姚锡禄主编.变频器控制技术与应用[M].福建科学技术出版社,2005.

推荐访问:变频器 浅谈 安装 MM440

猜你喜欢